台达伺服常见报警及解决方法:

AL011:编码器故障。此报警无法复位,只能断电重启。

常见于编码器线松脱或者屏蔽线松脱,解决,方法更换线材。

或者是电机后部编码器部位收到震荡(不规范安装、其他硬物撞击等)。解决方法,返厂维修,更换编码器。(不建议自行更换编码器)。

AL001:过电流。故障排除后可复位。

常见于输出堵转造成输出电流高于驱动器最大电流的1.5倍,解决方法:排查机械部位是否正常。

驱动器输出侧短路,也会造成此报警,检查输出侧导线是否有短路。

驱动器输出模块故障也会造成报警,这种情况常发生于旧机器,只能返厂维修。

驱动器参数设定不正确,造成设备动作过猛,这种问题比较少见,缓慢启动设备排查。