三菱伺服驱动器(内部电路)有缺陷。丈量L1C、L2C 和r、t 之间电压。一般解决办法:1)进步电源电压。更换电源。2)增大电源容量。3)请换用新的驱动器。过电压12电源电压高过了答应输进电压的范围。逆变器上P、N 间电压超过了规定值。电源电压太高。存在容性负载或UPS(不中断电源),使得线电压升高。1)未接再生放电电阻。2)外接的再生放电电阻不匹配,无法吸收再生能量。3)驱动器(内部电路)有缺陷。一般解决办法:丈量L1、L2 和L3 之间的相电压。配备电压正确的电源。排除容性负载。1)用电表丈量驱动器上P、B 间外接电阻阻值。假如读数“∞”,说明电阻没有真正地接进。请换一个。2)换用一个阻值和功率符合规定值的外接电阻。3)请换用新的驱动器。主电源欠电压13当参数Pr65(主电源关断时欠电压报警触发选择)设成1 时,L1、L3 相间电压发生瞬时跌落,但至少是参数Pr6D(主电源关断检测时间)所设定的时间;或者,在伺服使能(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N 间相电压下降到规定值以下。1)主电源电压太低。发生瞬时失电。
2)发生瞬时断电。3)电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。4)缺相:应该输进3 相交流电的驱动器实际输进的是单相电。5)驱动器(内部电路)有缺陷。丈量L1、L2、L3 端子之间的相电压。一般解决办法:1)进步电源电压。换用新的电源。排除电磁继电器故障后再重新接通电源。2)检查Pr6D 设定值,纠正各相接线。3)请参照“附件清单”,增大电源容量。4)正确连接电源的各相(L1、L2、L3)线路。单相电源请只接L1、L3 端子。5)请换用新的驱动器。过电流和接地错误14 *流进逆变器的电缆超过了规定值。1)驱动器(内部电路、IGBT 或其他部件)有缺陷。2)电机电缆(U、V、W)短路了。3)电机电缆(U、V、W)接地了。4)电机烧坏了。5)电机电缆接触不良。6)频繁的伺服ON/OFF(SRV-ON)动作导