台达变频器显示CF3

[复制链接]
查看1925 | 回复0 | 2023-4-6 20:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、根据CF3故障解释,出现故障的原因可能有三种:

1、直流电压检测坏。

2、控制卡损坏。

3、U相、W相传感器损坏。首先,检测第一种可能性。测试输入电压为380V,用通讯软件读变频器的直流电压,显示为540VDC,正常!排除直流电压检测故障原因。如果以上数据不正常,就可以判定是直流电压检测问题。其次,检测控制卡状况。更换一块良好的控制卡,上电,还是显示故障报警。说明原来的控制卡没问题。

如果显示正常,设置参数,变频器开机运行正常,说明是原来的控制卡坏。需要做进一步的板卡线路检修。最后,测试U/W相霍尔监测单元,这是台达变频器该故障损坏率比较高的地方。可以将霍尔元件拆下测试其输出电压,如果其超出正常的范围,就可以判定其损坏。

二、变频器的维修和故障处理

(1)测量绝缘时首先应该将接至电源和电动机的连接线断开,然后将所有

的输入端和输出端都接连起来,再用兆欧表测量绝缘电阻。

(2)测电流:变频器的输入和输出电流都含有各种高次谐波成分,应选用

电磁式仪表,因为电磁式仪表所指示的电流是有效值。

(3)测电压:变频器输入侧的电压是网络的正弦波电压,可用任意类型的

仪表测量:输出侧的电压是方波脉冲序列,也含有许多高次谐波成分。由于电动机的转矩主要和电压的基波有关,因此采用整流式仪表为宜。

(4)测波形:用示波器测主电路电压和电流波形时,必须使用高压探头。

如果使用低压探头,需用互感器或其他隔离器进行隔离。