特域激光冷水机流量报警怎样消除?

[复制链接]
查看2391 | 回复0 | 2023-4-19 22:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

酷凌时代工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:

1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。

2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。

3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。

根据以上情况,分析流量报警的原因:

1、工业冷水机水循环管路不通畅。

2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口

3、工业冷水机配件或线路出现故障。

工业冷水机出现流量报警的解决方法:

1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。

2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。

3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

758

主题

3

回帖

3045

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3045